Messagepar f.cruz » ven. 22 janv. 2021 17:51
Merci LT1898,
Mais je ne suis pas vraiment sûr de que je peut brancher ce que je veux.
Est-ce que je doit vérifier si j'ai la puissance chez moi? Comment je peut le faire exactement?
Je sais que W=VxA, mais pour vérifier on calcule comme ça ou il faut prendre en considération d'autres questions?
Par exemple ma prise a 500V et 25 A, donc 12500W. Ça veut dire que entre le four et la plaque je doit atteindre ce maximum?
Mais mon disjoncteur a 400V et 20A, donc 8000W.
Alors ce n'est pas la même chose. Lequel je dois utiliser comme référence?
J'ai regardé chez Ikea.ch ces modeles:
Informations Plaque de cuisson:
Table de cuisson avec zones à induction : 2 de 180 mm, 1 de 145 mm et 1 de 210 mm.
1 zone à induction de 2300W avec booster ; 3200W.
1 zone à induction de 1800W avec booster ; 2500W.
Puissance foyer à induction : 1x1800W.
Puissance foyer induction : 1x1400 W.
Tension : 220-240V.
Puissance : 7350W.
Courant : 2x16A ou 1x32A.
2 zones de cuisson avec avec booster (P) inclus.
Four informations:
Tension : 400 V. Fusible minimum requis : 13A. Inclus : câble d'alimentation sans prise. L'installation doit être réalisée par un professionnel.
Pour la plaque je n'arrive pas à comprendre le maximum dans les plusieurs valeurs.
Si je fait la somme de touts les zones 2300+1800+1800+1400=7300W
Avec booster (je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, si quelqu'un me peut clarifier je vous remercie) 3200+2500+1800+1400=8900W
Pour le four, si j'aplique la même logique 400Vx13A=5200W
A la fin sans boosters 7300+5200=12500W, avec boosters 14100W.
Donc sans boosters c'est bon?
Par contre il indique la puissance c'est 7350W, donc sans boosters il dépasse aussi.
En plus, si je prends l'info du disjoncteur j'aurai une différence plus grande, ce qui m’amène à d'autre questions.
Si la puissance de chaque zone est aussi un maximum ou seulement quand je sélectionne la température max la puissance arrive à ces valeurs? Le même pour le four, est-ce qu'il faut monter la température au maximum ou même à température baisse la puissance c'est 5200?
Je sais que normalement on n'utilise pas tout au le même temp mais il peut arriver et je voudrais savoir si j'aurai besoin de faire des travaux supplémentaires.
Voilà, si quelqu'un sait m'expliquer, j'aimerais mieux connaître ce sujet et bien savoir quel électroménagers je peux installer.