Page 1 sur 1

Etanchéité & isolation sous-sol

Publié : jeu. 12 mai 2016 22:07
par arxendal
Bonjour,

En passant en revue quelques photos et avec le recul je me pose quelques questions par rapport à l'étanchéification et isolation de la partie excavée. Voilà comment a été réalisée ma construction :
Image

Est-ce normal de ne pas avoir de couche d'étanchéité, telle que "Delta MS", ou d'isolation sur la partie excavée ?

Re: Etanchéité & isolation sous-sol

Publié : mar. 17 mai 2016 14:05
par PFB
Salut,

Etanchéité, est un espoir, un vilain mot, dans la construction c'est un miracle, comme gagner au loto...

Le moindre petit trou d'épingle et ta membrane va fuir, pisser et couler...

Ecoulement efficace tout temps, pour éviter d'inonder la cave et aération sont à considérer avant tout.


PFB

Re: Etanchéité & isolation sous-sol

Publié : sam. 21 mai 2016 13:07
par Jérôme
Etanchéhité des murs de soubassement refaite chez nous:
1. Bétonnage un face
2. 2 couches de bitume
3. Isolation péri.
4. Delta MS
5. Remblais drainant

Depuis, je n'ai plus d'eau dans mes caves!! Youpi :-)

J'ai vu 4 entreprise différente, à chaque fois, ils m'ont proposé la même solution...