Delta Ms Posé a l'envers

Vous pouvez ici discuter du gros-œuvre de votre projet.
Pour une définition du gros-œuvre, cliquez ici
Règles du forum
Ce forum est dédié aux discussions sur le sujet du gros-œuvre. Tout autre sujet sera déplacé ou supprimé.
thierry1984
Messages : 87
Inscription : jeu. 4 avr. 2013 11:15
Pays : suisse
Type de projet : Construction
architecte : Grande entreprise générale
Type d'utilisateur: : Particulier

Delta Ms Posé a l'envers

Messagepar thierry1984 » jeu. 17 nov. 2016 12:27

Hello Je me posais la question si il y a des risques d'infiltration car mon delta MS a été posé a l'envers . au lieu d'avoir les piquots contre le mur ils sont contre le remblai!!

PFB
Messages : 626
Inscription : mar. 29 mars 2011 11:18
Pays : Suisse
Lieu du projet : Derrière Champagne
Type de projet : Rénovation
architecte : Autoconstruction
Budget : 1,2mio
Date estimée de remise des clés : 27 décembre 2008
Label : de l'ingéniosité
Description du projet : Maison bourgeoise (j'invente rien c'est noté comme ça dans nos documents) construite vers 1920 par l'entreprise Bollini sous la direction de l'architecte Charles Coigny. 1200m3, 8 pièces, entièrement excavée, sur parcelle de 3000m2 avec dépendances.

Chauffage central assaini en 2015 double énergie bûches 31kW et solaire 10m2. devisé 40k, final 65k
Fenêtre-portes changées en 2017-2018 devisé 75k, final?

En projet, isolation du toit et rénovation salle de bains
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : A côté de Champagne

Re: Delta Ms Posé a l'envers

Messagepar PFB » ven. 18 nov. 2016 09:30

Les picots servent à la ventilation du mur.

Bien oui, le jour ou le Delta MS sera étanche les poules auront des dents.

Alors on ventile.

A mon avis, ce n'est pas acceptable.

PFB

thierry1984
Messages : 87
Inscription : jeu. 4 avr. 2013 11:15
Pays : suisse
Type de projet : Construction
architecte : Grande entreprise générale
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: Delta Ms Posé a l'envers

Messagepar thierry1984 » ven. 18 nov. 2016 12:00

ok merci

Mais est ce que le fait d'avoir de l'isolation périphérique(Swisspor jaune je ne sais plus combien et swisspor bleu en haut) fait que ça ne change rien!

Celui qui a fait mon terrassement me dis que je n'aurai même pas besoin de delta ms étant donné que j'ai l'isolation périphérique entre mon mur et le delta ms

PFB
Messages : 626
Inscription : mar. 29 mars 2011 11:18
Pays : Suisse
Lieu du projet : Derrière Champagne
Type de projet : Rénovation
architecte : Autoconstruction
Budget : 1,2mio
Date estimée de remise des clés : 27 décembre 2008
Label : de l'ingéniosité
Description du projet : Maison bourgeoise (j'invente rien c'est noté comme ça dans nos documents) construite vers 1920 par l'entreprise Bollini sous la direction de l'architecte Charles Coigny. 1200m3, 8 pièces, entièrement excavée, sur parcelle de 3000m2 avec dépendances.

Chauffage central assaini en 2015 double énergie bûches 31kW et solaire 10m2. devisé 40k, final 65k
Fenêtre-portes changées en 2017-2018 devisé 75k, final?

En projet, isolation du toit et rénovation salle de bains
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : A côté de Champagne

Re: Delta Ms Posé a l'envers

Messagepar PFB » dim. 20 nov. 2016 17:24

Salut,

Oublie les "j'ai déjà fait comme ça". Le copié-collé est la pire des erreurs.

Suis les normes, demande à ton architecte ou renseigne toi auprès du fournisseur.

Le Delta MS doit est posé correctement avec les picots contre la maçonnerie ou un isolant rigide, sinon ça sert à rien. En plus il doit y avoir une jupe et un drain périphérique.