Bonjour à tous,
J'espère qu'il y a des experts en charpente parmi vous!
Je suis entrain de rénover une maison de 1965.
Comme je vais devoir travailler intensivement sur le toit dans un futur proche (sous-couverture Eternit et tuiles Eternit à éliminer et remplacer), je trouvais dommage de passer à coté de l'occasion d'étudier la possibilité d'ajouter un étage supplémentaire en ossature bois.
En analysant le solivage existant des plafonds j'ai été un peu surpris. La portée est d'environ 4m, l'entraxe entre les solives est de 0.6m et la section des poutres n'est que de 80/160.
Si je me réfère aux tables pour la construction en bois https://issuu.com/lignum/docs/tcb1?mode ... doublePage pour des surfaces d'habitation cat. A1 avec plancher en construction légère je devrais au moins avoir une section de 120/200 voire 180/200 avec un plancher de construction lourd.
Pensez-vous que ce sont les normes qui étaient moins contraignantes à l'époque?
Ou que ces poutres ont été simplement dimensionnées pour le grenier qui est au dessus (il y a tout de même une chape en béton de 10cm coulée par dessus) d'où une charge moins lourde que dans une habitation avec charges d'exploitation?
Est-il possible d'augmenter les sections résistantes des poutres en les doublant? Ou est-il plus efficient de construire un nouveau solivage par dessus l'ancien?
Merci d'avance pour vos réponses!