Messagepar Invité » ven. 30 sept. 2011 11:07
Hello. Comme l'isolation est normée (enfin, la consommation énergétique), j'imagine qu'elle doit être, au minimum, au minimum légal. Mais si je compare avec ma maison, j'ai : Crépis, 120 mm EPS (contre 40 mm chez toi), Fermacell de 20 mm, minérale de 140 mm (entre la structure bois de 160 mm), pare-vapeur, Fermacell de 15 mm, crépis. Mon U est de 0,13 (la norme est à 0,20). En utilisant les valeurs supérieures pour w trouvées sur le net, j'arrive chez toi à un U de 0,24, donc supérieur à la norme. Par contre, pour les valeurs inférieures, j'arrive à 0,16. Donc en moyenne, pile poil la norme.
Dans la structure porteuse, il est écrit "Profilé métal de base" et "poteaux et charpente BLC".. Est-ce une ossature bois ou un mélange bois-métal. Autrement dit, où se trouvent ces fameux profilés métal de base?
En ce qui concerne les toits plats végétalisés, c'est ce que j'ai au boulot. Ça a fuit pendant des années et demandé à être refait au moins 2 ou 3 fois en moins de 5 ans. Par contre, depuis la dernière intervention (1995), plus de problèmes. Les matériaux actuels étant certainement plus performants que ceux d'antan et le problème peut être mieux maitrisé, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Sauf peut être celui de l'entretien. Quoique, peut être pourras-tu utiliser ton toit comme terrasse, donc pas de différence avec une terrasse au sol. Si ce n'est le vertige si tu y es sensible.