Qui a installé un puit canadien ?
Publié : lun. 16 avr. 2012 20:58
par myhome
Bonsoir,
J'aimerais savoir qui a installé un puit canadien en auto-construction (ou pas). Pouvez-vous partagé vos expériences ? Comment vous y êtes-vous pris, avec quels matériaux et à combien vous est revenu la pose du système ? Avez-vous rencontré des problèmes et avec du recul que feriez-vous différemment ?
Re: Qui a installé un puit canadien ?
Publié : jeu. 26 avr. 2012 17:10
par Dragoon
Bonjour,
J'ai (fait) installé un puits canadien, mais la construction n'est pas encore finie (tout juste hors d'eau)
le prix du matériel n'est pas significatif : un tuyau de 20-30 m à env. 2.- le mètre...
Ce qui coute c'est le travail de terrassement : la creuse, le remblais autour du tuyau avec un lit de sable, faire une pente dans une direction pour que les condensat à l'intérieur du tuyaux puisse s'écouler, remblayer et tasser le remblai. et refermer les passages de murs par le maçon..
L'avantage du puits canadien te permet de profiter de la fraicheur du terrain en été, et de préchauffer l'air en hiver pour éviter de givrer dans ton échangeur.
Re: Qui a installé un puit canadien ?
Publié : ven. 27 avr. 2012 17:06
par Akim
Hello Dragoon,
Tu as des détails sur le matériau du tuyau en question =?
Re: Qui a installé un puit canadien ?
Publié : dim. 29 avr. 2012 11:04
par myhome
Et comment avez-vous prévu la prise d'air (et quel coût) ? D'après ce que j'ai vu, c'est hormis la fouille, l'élément qui coûte le plus cher (par exemple
ici).
Re: Qui a installé un puit canadien ?
Publié : lun. 30 avr. 2012 10:37
par Dragoon
Bonjour,
Le tuyau est spécialement adapté pour. C'est du tube Helios LEWT Ø200mm
http://www.helios.ch/db/daten/fr_07_hel ... 0207_f.pdf page 27.
J'ai une dénivelé de terrain pour avoir des fenêtres au sous-sol sans pour autant avoir des saut de loup.Du coup un mur de soutènement pour le radier du garage. j'ai donc prévu la prise d'air dans le mur de soutènement du garage,donc juste une grille de prise d'air. voir plan et photo

Re: Qui a installé un puit canadien ?
Publié : mer. 2 mai 2012 14:32
par Invité
Hello. Et à l'autre bout, ça se présente comment? C'est vraiment comme un puits à eau avec une grille à raz du sol ou bien plus comme une manche à air que l'on voit (voyait?) sur les gros bateaux?

Installation puits canadien
Publié : lun. 23 juil. 2012 12:42
par a060355
Bonjour, J'en ai installé un à la construction fin 2009. L'entreprise de maçonnerie n'a pas pris soins du travail lors du remblayage et à passé sur les raccordements avec le Ramax. ( Les entreprises dans la construction ne comprennent pas pouquoi et à quoi ça sert).
Conclusion, ce printemps, 2012, j'ai fais refaire 35M1 de fouille à 2,20m pour refaire l'installation. Coût environ 7'500frs.
Le puits canadien n'est pas nécessaire, mais améliore le rendement de la VMC et permet d'éviter le givrage de l'échangeur durant les périodes froides inférieures à 4° environ.
Ne pas oublier, remplir avec de l'eau glycolée, changer le filtre d'entrée. Plus hygiénique que les conduites d'air.
Economies financières discutable, mais aller jusqu'au bout des chose est une bonne raison. Confort, qualité de vie. Nous habitons à 850M d'haltitude !