knarf68 a écrit :@ epfyffer
J'ai vu les stats de votre système de chauffage. On dirait qu'il y a parfois un blocage du chauffage solaire vers 90°, est-ce normal?
Tu veux dire que le boiler ne monte pas plus haut que 90°C ? J'ai en effet bloqué la circulation de mon solaire à 92°C ou 93°C je crois car comme mes capteurs solaires sont plus bas que mon boiler (ils sont mis dans un talus sous la maison) il y a un léger effet thermosiphon qui active une circulation automatique et de fait continue à chauffer un peu lo boile. Comme je ne veux pas que la température de l'eau excède 96 ou 97°C (eau qui boût, pression, vapeur), je bloque donc le chauffage du boiler à 93°C.
knarf68 a écrit :
Ensuite j'ai vu que pendant la canicule les panneaux montaient très haut en température, est-ce que vous avez eu des problèmes?
Non en fait ce n'est pas en période de canicule que j'ai le plus de surchauffe mais en entresaisons. En effet, la position des capteurs et leur angle fait que c'est en septembre et en mars que le ration temps d'ensoleillement / angle sur les capteurs est le plus efficace et donc que les capteurs chauffent le plus. En été le soeil étant bien plus haut dans le ciel, les rayons tapent avec un angle important les capteurs et donc chauffent moins. Par contre en mars et septembre ils tapent quasi à angle droit, donc ça chauffe sec, et de fait ça part en surchauffe.
Ce sujet de la surchauffe est souvent débattu et il n'y a pas de réponse absolue. En résumé, soit tu mets un système en drainback qui coupe et vide toncircuit dès qu'il fait trop chaud (ou trop froid) et qui le reremplis et le remets en route tout seul quand les températures sont à nouveau adaptées, ou alors tu as la solution que j'ai choisie de monter un système avec antigèle (pour l'hiver) qui se bloque dès que l'on est en surchauffe (température des capteurs de plus de 125°C je crois, ou alors eau du boiler qui a atteint 93°C). Dans ce cas là, la petite quantité de mélange eau / glycol qui est dans les capteurs solaires (quelques litres sur les 60 de mon installation) se transforme en vapeur. La pression augmente un peu dans le circuit solaire, et c'est tout... Le soir la vapeur se retransforme en liquide et le circuit peut redémarrer le lendemain matin. Il est souvent dit que cette surchauffe dégrade la qualité de l'antigel. Pour ma part, en 4 ans maintenant et pas mal de surchauffes, mon mélange tient toujours près de -20°C soit ce que j'ai mis initialement, je contrôle chaque automne au réfractomètre. Niveau dégradation du matériel aucun risque, mon installation a été montée en cuivre brasé, donc ça tient les 180°C au moins, et niveau pression si la transformation en vapeur de quelques litres augmente un peu la pression du circuit c'est vrai on reste dans des limites acceptables : de 1.2 bars normalement je n'ai jamais dépassé les 2 bars en surchauffe. Mon système a été testé lors de sa mise en marche avec plus de 6 bars de pression, et j'ai une soupape de sécurité à 3 bars qui n'a à ce jour jamais été utilisée. Donc aucun risque côté matos.
Pour résumer : non jamais de problèmes.
knarf68 a écrit :
J'ai aussi remarqué que même en janvier les panneaux solaires produisait quand même un peu, à cette période, la PAC est plus utilisée pour le chauffage ou l'ECS?
Ils produisent même pas mal ! En hiver c'est clairement le chauffage qui utilise le plus d'énergie, qu'elle soit issue du solaire ou de la PAC... On consomme en moyenne sur l'année la même quantité d'eau chaude sanitaire, c'est seulement l'utilisation du chauffage qui utilise beaucoup plus d'eau chaude (qui passe dans les chappes plutôt que dans la douche...)
knarf68 a écrit :
J'espère pouvoir avoir un outils comme le votre sur ma future installation.
Ben si tu installes une régulation Resol envoie un MP... y a peut-être moyen de s'arranger !