Type d'utilisateur: : Particulier

PAC air/eau et bruit

Messagepar acmcm » mer. 6 avr. 2011 22:19

Bonjour,
Nous avons installé une PAC air/eau dans notre maison et sommes assez surpris du bruit que fait le ventilateur. L'installateur dit que l'on peut insérer dans la PAC des plaques qui divisent le flux d'air en deux et permettent de réduire le niveau sonore.
Connaissez-vous ce système ? est-il vraiment efficace ? restera à aborder la question du coût ... ça se termine toujours comme cela.
Merci !

Invité

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar Invité » jeu. 7 avr. 2011 15:46

Après avoir opté pour une PAC aérothermique, lorsque je lisais tout le mal que les gens qui en avaient une en disaient au niveau du bruit, je craignais le pire moi qui suis sensible au bruit. Alors, soit je suis tombé par hasard sur la marque la moins bruyante, soit mon installateur est une super pointure, soit je suis devenu sourd. À l'intérieur du local, elle fait nettement moins de bruit que le lave-linge. À l'extérieur, côté entrée, c'est quasiment le silence. La sortie est un peu plus bruyante, mais pour comparer, le jacuzzi de mes voisins pourtant situé 3 fois plus loin couvre le bruit de PAC lorsqu'il fait le rinçage du circuit (je ne parle même pas lorsqu'il est en pleine fonction). J'ai une PAC Dimplex LIKI 14-TE de bonne taille (3000 m3/h). Selon le mode d'emploi, le bruit à l'intérieur à 1 mètre est de 45 dB(A) et de 52 dB(A) à l'extérieur. Comme il s'agit d'une échelle logarithmique, le bruit double tous les 3 dB en plus.

C'est pourquoi je te conseille, plutôt que d'ajouter des options qui peuvent se révéler être des emplâtres sur une jambe de bois, de déterminer d'abord si le bruit qu'elle fait est normal ou si elle a été mal installée.

coucoufele
Messages : 143
Inscription : jeu. 17 mars 2011 11:54
Lieu du projet : La Sagne
Type de projet : Aucun
architecte : Autoconstruction
EG/Architecte : Messerli/Jelk
Budget : 750kf
Date estimée de remise des clés : 31 mai 1911
Description du projet : Maison en bois massif 2 étages + Galetas
Localisation : Sainte-Croix (VD)

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar coucoufele » jeu. 7 avr. 2011 22:56

Ouaip, vérifier s'il n'y a pas de pièces qui ont du jeu : des fois, resserrer tous les boulons peut faire une énorme différence !
Et aussi, que le ventilo ne puisse pas transmettre les vibrations par ses attaches : ce qu'on appelle les bruits solidiens....
Donc, si c'est le cas, mettre du sagex entre l'attache et la poutre, par exemple.
Ou aller demander conseil à un magasin de musique pour l'isolation phonique......

Alain
Messages : 15
Inscription : lun. 4 avr. 2011 21:34
Pays : ch
Type de projet : Aucun
Description du projet : Ancienne habitation villageoise
remplacé les fenêtres
PAC air/eau
Isolation de la toiture et du sous-sol
Isolation et rénovation des facades
remplacé les volets
Type d'utilisateur: : Commerçant
Localisation : Payerne
Contact :

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar Alain » ven. 15 avr. 2011 12:36

La PAC doit être desolidarisée de la maison, c'est à dire:
posée sur silentblocs
manchettes souples pour entrée et sortie d'air
raccordement souple sur la distribution de chauffage

flo1981
Messages : 651
Inscription : mar. 22 mars 2011 09:57
Pays : suisse
Type de projet : Construction
architecte : Grande entreprise générale
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar flo1981 » ven. 15 avr. 2011 12:50

Hello,
Je vais aussi partir sur une solution de PAC Air/eau dans mon projet et m'inquiète un peu du bruit...


PFB
Messages : 626
Inscription : mar. 29 mars 2011 11:18
Pays : Suisse
Lieu du projet : Derrière Champagne
Type de projet : Rénovation
architecte : Autoconstruction
Budget : 1,2mio
Date estimée de remise des clés : 27 décembre 2008
Label : de l'ingéniosité
Description du projet : Maison bourgeoise (j'invente rien c'est noté comme ça dans nos documents) construite vers 1920 par l'entreprise Bollini sous la direction de l'architecte Charles Coigny. 1200m3, 8 pièces, entièrement excavée, sur parcelle de 3000m2 avec dépendances.

Chauffage central assaini en 2015 double énergie bûches 31kW et solaire 10m2. devisé 40k, final 65k
Fenêtre-portes changées en 2017-2018 devisé 75k, final?

En projet, isolation du toit et rénovation salle de bains
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : A côté de Champagne

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar PFB » ven. 15 avr. 2011 13:30

Maidec a écrit :Comme il s'agit d'une échelle logarithmique, le bruit double tous les 3 dB en plus.
C'est un peu plus complexe que ça, la sensibilité de l'audition varie en fonction de la fréquence, du niveau sonore et de la susceptibilité du sujet aux perturbations. Certains bruits rendent complètement dingues les personnes exposées et les atteignent psychologiquement, bien que le sujet ne s'aperçoive de quasiment rien, je pense aux infrasons.

Alors que certains sons provoquent des réactions quasi immédiates et sont tout juste mesurables, je pense à un vol de moustique une nuit d'été.

Ensuite tout dépend du sujet lui-même, qqun exposé à 8000 bagnoles par jour sous sa fenêtre ne supportera pas l'unique bagnole qui passera devant son bungalow de location. J'ai moi-même vécu l'inverse habitant en pleine ville et trouvant le quartier bruyant, à la limite du supportable, j'ai été bosser 3 mois à Bangkok. De retour, mon appart était un vrai havre de paix.

Comme quoi si vous penser qu'une PAC pourrait vous déranger, ne la monter pas dans votre chambre à coucher.

PFB

Invité

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar Invité » ven. 15 avr. 2011 14:17

C'est complètement vrai! Je m’endors avec une musique forte, mais le zonzonnement de mon frigo un étage plus bas m'agace. Comme le tic tac léger d'une horloge, au bout d'un moment, je n'entend plus que ça!

salami_2011
Messages : 30
Inscription : mer. 27 avr. 2011 12:48
Pays : suisse
Lieu du projet : Corserey
Type de projet : Rénovation
architecte : Petite entreprise générale locale
EG/Architecte : -
Date estimée de remise des clés : 01 octobre 2006
Description du projet : Rénovation maison individuelle construite dans les années 80 et rénovée petit à petit depuis 2005
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar salami_2011 » mer. 27 avr. 2011 12:58

Bonjour,

Je suis en projet de remplacement d'un chauffage électrique par une pompe à chaleur, relié à mon boiler. Le grand dilemn est : air-eau ou géothermie. Chez moi, une PAC air-eau peut être facilement installée en sous-sol (y compris la partie ventilateur), mais ma crainte est le bruit.
Je pense qu'une pompe géothermique ne sera jamais rentabilisée compte tenu du prix des sondes et de la différence de consommation. Donc j'aimerais bien installer une air-eau.

J'ai lu que la marque Dimplex semble donner satisfaction à Maidec : pourrais-tu stp me confirmer que tout le système est installé dans ton local (yc le ventilateur) ?

2ème question à acmcm : quelle est ta marque de pompe (qui semble faire trop de bruit) ? Pourrais-tu aussi stp me dire si l'ensemble est installé à l'intérieur ?

3ème question aux spécialistes : un installateur m'a dit qu'il faut mettre un réservoir tampon et un autre me dit qu'il n'est pas nécessaire. Qu'en est-il chez vous ?

Merci beaucoup de vos précisions, salutations

salami

Invité

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar Invité » mer. 27 avr. 2011 13:56

J'ai une Dimplex LIKI 14TE air-eau posée en angle directement contre les murs (à l'isolation phonique/thermique près). C'est ce que je conseille : moins il y a de pièces, moins il y a risques de vibration. Tout tient dans un coin. Ma PAC est une PAC monobloc, il n'y a pas de ventilateur amovible et séparé du corps de la PAC. le ventilateur ressemble à une roue pour hamster, ce n'est pas un ventilateur hélice à pales. Selon l'aide au dimensionnement de Dimplex, le réservoir tampon est nécessaire pour assurer le dégivrage de l'évaporateur par inversion du circuit hydraulique (10 minutes d'autonomie au minimum). De plus, il prolonge la durée de fonctionnement si la demande en chaleur est peu importante. Ceci pour les PAC air-eau.

salami_2011
Messages : 30
Inscription : mer. 27 avr. 2011 12:48
Pays : suisse
Lieu du projet : Corserey
Type de projet : Rénovation
architecte : Petite entreprise générale locale
EG/Architecte : -
Date estimée de remise des clés : 01 octobre 2006
Description du projet : Rénovation maison individuelle construite dans les années 80 et rénovée petit à petit depuis 2005
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: PAC air/eau et bruit

Messagepar salami_2011 » ven. 29 avr. 2011 07:56

Bonjour Jérome,

Merci pour te réponse. Je suis sur Fribourg et malheureusement pas d'installateur tout proche (Valais ou Jura).
Pourrais-tu me dire qui avait fait ton installation ?
Je pense que pour ma maison, il faudra une installation semblable à la tienne. Quel était le prix approximatif du système installé (si tu as/veux partager l'info) ?
Merci d'avance,