Ce sont bien les débitmètres et on voit qu'il y a bien du passage.
Pour en être certain tu peux dérégler un thermostat et constater après quelques minutes si le débit a changé.
Donc pour ton problème, si les pièces n'ont pas de thermostat (il y en a un par étage?), il va falloir en effet changer le débit des boucles concernées, en espérant que tu puisses les identifier!
Au niveau du réglage du débit, normalement il doit y avoir les vannes sur lesquelles arrivent des fils pour la commande, mais pas toutes ne tournent. Sinon d'habitude les débitmètres permettent de régler le débit (à priori c'est l'espèce de truc à l’extrémité des débitmètres.
Mais fais attention à ne pas dérégler n'importe comment. Note les nombre de tours faits dans chaque sens pour pouvoir revenir en arrière. On fout vite le bordel