Page 1 sur 1

Réglage chauffage au sol

Publié : ven. 18 oct. 2013 13:02
par grizzly
Bonjour,

J'ai un chauffage au sol avec une PAC air/eau.
Il y a deux chambres qui ne chauffent pas comme les autres.
Comme je ne suis pas du métier, je n'ai pas envie de faire une erreur de manipulation.
Il y a des buses de réglage et j'aurai voulu savoir si un réglage pouvait se faire et si oui commnent ?


Je vous remercie d'avance de vos réponses.

Image

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : ven. 18 oct. 2013 14:09
par biff52
j'ai eu un problème de ce type. La première chose à faire est de purger le circuit, pour être certain qu'il n'y as plus d'air dans les tuyaux!

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : ven. 18 oct. 2013 21:24
par BuBu
Non je dirais que la première chose à faire, avant même une purge, c'est de constater sur les débitmètres qui sont normalement posée au départ ou à l'arrivée des boucles, s'il y a bien une circulation d'eau. Je ne vois pas bien sur la photo mais c'est possible que ce soient les pièces rouges sur chaque boucle.

As-tu des thermostats dans les pièces?

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : sam. 19 oct. 2013 08:57
par grizzly
Bonjour,

Tout d'abord merci pour vos réponses.

La photo représente les 4 départs et arrivées de chaque pièce chauffée à l'étage.

Il y a 2 thermostats, un pour le rez et l'autre pour l'étage.
Celui de la photo, représente l'étage et je pense que ce sont les débitmètres.

Voici une photo de meilleur qualité :
Image

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : sam. 19 oct. 2013 23:06
par BuBu
Ce sont bien les débitmètres et on voit qu'il y a bien du passage.
Pour en être certain tu peux dérégler un thermostat et constater après quelques minutes si le débit a changé.

Donc pour ton problème, si les pièces n'ont pas de thermostat (il y en a un par étage?), il va falloir en effet changer le débit des boucles concernées, en espérant que tu puisses les identifier!

Au niveau du réglage du débit, normalement il doit y avoir les vannes sur lesquelles arrivent des fils pour la commande, mais pas toutes ne tournent. Sinon d'habitude les débitmètres permettent de régler le débit (à priori c'est l'espèce de truc à l’extrémité des débitmètres.

Mais fais attention à ne pas dérégler n'importe comment. Note les nombre de tours faits dans chaque sens pour pouvoir revenir en arrière. On fout vite le bordel :)

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : dim. 20 oct. 2013 10:17
par grizzly
Excellent, merci beaucoup pour la réponse.
Pour le repérage, j'ai des photos de la construction qui me permet d'identifier chaque pièce.
J'ai fait un quart de tour sur un des débitmètres.

Je teste pendant 3 jours pour la voir la différence de température.

Merci mille fois BuBu.

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : mar. 22 oct. 2013 23:51
par BuBu
De rien, et tiens-nous au courant 8-)

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : mer. 23 oct. 2013 21:55
par Frakas
Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde (je suppose) mais le première hiver, il m'a fallu un peu de temps pour peaufiner mes réglages, parce qu'au début, je n'avais pas compris que ma PAC fournissait un débit d'eau constant et que pour les réglages, c'était un peu le principe des vases communicants.

Je m'explique: le débit d'eau circulant dans chaque serpentin est indiqué sur chacune des vannes. Et pour une de nos salles d'eau, le débit restait très limité, même en ouvrant les vannes à fond. Après avoir passablement tergiversé, j'ai fini par comprendre que pour augmenter le débit de cette vanne, il fallait que je baisse celui des autres pièces de la maison.

De la même manière, si je veux (par exemple) augmenter la température d'une pièce, je vais ouvrir la ou les vanne(s) correspondantes afin d'avoir un débit plus important dans le serpentin qui y circule. Mais en agissant de la sorte, je vais automatiquement diminuer le débit des autres pièces de la maison. En voulant augmenter la température d'une pièce, je vais donc faire diminuer la température des autres.

Au final, il faudra certainement commencer par agir à la source, en augmentant ou diminuant la quantité de chaleur produite par la PAC avant de répartir cette dernière dans les différentes pièces en réglant les débits dans les différentes pièces.

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : dim. 17 nov. 2013 08:28
par grizzly
Bonjour,

Merci pour ces explications. Ce n'est pas facile ces réglages.
Après plusieurs tests(léger réglage), nous n'avons pas vu de réel changement.

Par contre en discutant autour de nous, nous avons fait un autre test en laissant les portes ouvertes. La température s'équilibre entre les pièces mais nous ne pouvons pas laisser les portes ouvertes à cause des chats.

Est-ce que ça vaut la peine de prendre contact avec des spécialistes pour le réglage ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Réglage chauffage au sol

Publié : dim. 17 nov. 2013 09:03
par Utilisateur supprimé
Oups !je ne fais plus partie de ce forum sauf que l'admin ne veut pas le comprendre !!!