Page 1 sur 1

Bruit pompe à chaleur air-eau

Publié : lun. 7 déc. 2015 11:54
par fabrice
Sur la parcelle voisine de la nôtre, 3 petits immeubles (4 appartements chacun) sont en cours de construction, déjà très avancée.

Dans leur mise à l'enquête, ils avaient annoncé du chauffage au mazout.

Maintenant ils veulent changer pour mettre des PAC air-eau !
On n'a pas encore tous les détails, mais il y aurait une PAC dans chaque immeuble, au sous-sol, avec les sorties via des sauts de loup.
La sortie du bâtiment le plus proche de chez nous donnerait directement dans notre direction.

Du coup, on est "un peu" surpris de ce changement d'avis en cours de route ; et surtout inquiets des nuisances sonores qui ça pourrait occasionner.
D'autant que pour notre projet, on a justement éliminé les PAC air-eau pour éviter ce genre de désagrément.

D'où nos questions :

- avec une PAC air-eau, qu'est-ce qui fait réellement du bruit ? La PAC elle-même (ça, on s'en fiche) ou la sortie d'évacuation (ça, c'est plus embêtant pour nous)

- si les sorties sont bruyantes, quels sont les moyens de réduire le bruit ?

- d'un point de vue plus administratif, dans quelle mesure ont-ils vraiment le droit de changer une composante aussi importante de leur projet en cours de travaux ?


Merci pour votre aide.

Re: Bruit pompe à chaleur air-eau

Publié : mer. 9 déc. 2015 08:36
par MysterL8
Alors chez nous, une PAC air-eau est en vigueur et le bruit est vraiment faible à l'intérieur, même inaudible dans les pièces à vivre. A extérieure je n'ai jamais remarqué de bruit pour l'instant. Dans notre cas la machine se trouve dans le sous-sol et il y a des saut-de-loups.

Après il est vrai que les dimensions de l'installation de sont pas les mêmes entre une résidence individuelle et un immeuble.

Toutes les personnes avec qui j'ai discuté n'ont jamais eu de problèmes de nuisance sonore pour le voisinage due à la PAC.

Etes-vous près des saut-de-loups?

Re: Bruit pompe à chaleur air-eau

Publié : mer. 9 déc. 2015 11:55
par epfyffer
salut,

on a eu beaucoup de problème de bruit avec notre PAC, mais celle-ce était installée dans un local technique au milieu des chambres... no comment sur l'architecte ! Par contre, maisntenant on l'a déplacée dans un local de rangement sur un des côté de la maison, on n'entend plus aucun bruit.

Donc je dirais que si c'est au sous-sol d^'un autre immeuble, via un saut de loup, l n'y a aucun risque ...

Re: Bruit pompe à chaleur air-eau

Publié : jeu. 10 déc. 2015 15:02
par Sigma
Il faudrait pouvoir savoir quel est le constructeur. Ils ont des pannels de bruits de leurs PAC.

Sur celle qu'on installe, on est (de mémoire) à 53db a côté de la sortie, et 43db a 5m. (mais je suis plus 100% des chiffres).