choix PAC air-eau

Discutons ici de tout ce qui concerne le chauffage de l'eau sanitaire, ou de la maison... Panneaux thermiques, photovoltaïques, PAC, gaz, mazout, bois... Tout y est.
Règles du forum
Ce forum est dédié aux discussions concernant le chauffage et les énergies installées et utilisées dans vtore projet. Tout autre sera déplacé ou supprimé
thom117
Messages : 1
Inscription : dim. 3 avr. 2016 18:09
Pays : suisse
Lieu du projet : vionnaz
Type de projet : Construction
Type d'utilisateur: : Particulier

choix PAC air-eau

Messagepar thom117 » dim. 3 avr. 2016 18:35

Bonjour,
Nous construisons un petit immeuble de 3 appartements dans le Chablais Valaisan. Les plans étant terminés, nous devons nous positionner sur le type de chauffage à installer pour la mise à l'enquête. Après consultation d'un chauffagiste la solution d'une pompe à chaleur air-eau semble le choix le plus judicieux. Nous avons toutefois une inquiétude et désirons avoir quelques avis:
Notre petit immeuble sera construit dans une zone à forte densité de population. Afin d'éviter tout problème de voisinage nous désirons installer une PAC air-eau sans l'élément extérieur qui produit beaucoup de bruit et de plus n'est pas esthétique. Notre local technique ou sera positionnée la PAC a seulement un petit bout de mur de 1,5m de haut sur 1 mètre de large qui donne contre le mur en façade (zone sous un escalier) ce qui pose problème pour installer une PAC air-eau sans élément extérieur. Le reste du local technique est positionnée au centre du bâtiment. Le chauffagiste que nous avons consulté prétend qu'il n'est pas possible dans cette configuration de ne pas mettre d'élément extérieur.
Ma question est la suivante:
La PAC ne passant pas sous l'escalier pour être contre le mur qui donne à l'extérieur dans le local technique, existe-t-il une solution pour la placer un centre de notre local est de tirer des conduits d'air de la PAC jusque contre le bout de mur qui donne sur l'extérieur?

Merci d'avance pour votre retour

JD.COOLTEC
Messages : 7
Inscription : dim. 10 avr. 2016 16:13
Pays : Suisse
Type de projet : Aucun
architecte : Petite entreprise générale locale
Description du projet : Aide et Conseil
Type d'utilisateur: : Commerçant

Re: choix PAC air-eau

Messagepar JD.COOLTEC » dim. 10 avr. 2016 17:08

Bonjour,

Il est tout à fait possible de faire cela. mais plusieurs choses sont importantes, il est important d'avoir le bon débit d'air à travers l’échangeur de la PAC. Et aussi plus le diamètre du canal d'aspiration et de rejet de l'air sera grand, plus le flux d'air ira lentement ce qui diminue le bruit.
Aussi tout le canal, principalement en sortie, va être extrêmement froid donc doit être impérativement bien isolé.

Le fait de mettre qu'une unité extérieur par ex."Monoblock exterieur" ou "Split" reste plus simple et forcement moins coûteuse, mais du point de vu esthétique, il faut bien choisir sont emplacement pour la cacher. Et niveau bruit, les dernières PAC que j'ai posée font moins de 39dBa.

Une PAC intérieur à l’avantage de pouvoir encore diminuer les bruits pour autant qu'elle soit bien installée.
avec des canaux de ventilation tapissé avec silencieux au bout, et surtout montée sur des silentblocs afin d’éviter les bruits solidiens.
des PAC comme celle-ci sont fournis par exemple par Hidros disponible en Suisse chez Cooltec.

J'espère avoir répondu à votre question.
JDBLOCH


Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités