kestral a écrit : ↑lun. 5 nov. 2018 09:05Rien de complexe, juste que j'ai plein de périodes à régler :
- périodes de fonctionnement de la chaudière
- périodes de fonctionnement et température du chauffage
- périodes de remplissage de l'accu pour le chauffage
- périodes de remplissage et températures de l'ECS
Ces 4 trucs peuvent être réglés comme tu veux (période unique journalière ou plusieurs périodes par jour, différenciables du lundi au dimanche). Sans compter les températures.
Du coup, ça fait beaucoup de paramètres d'un coup à assimiler. Et pour trouver le bon équilibre, j'y vais à tâton, vu que la doc t'explique comment régler mais que je trouve pas des masses d'infos sur la bonne manière de régler le bouzin. Il y a bien la loi d'Eau - courbe de chauffe qui est expliquée plutôt comme il faut sur le ouèbe, mais après, faut transposer cette loi dans ta chaudière et pis bien sûr, il n'y a pas un menu "Loi d'Eau" ou courbe de chauffe, c'est pas aussi explicite ou intuitif. Faut dire que je suis pas du tout mais alors pas du tout du métier, donc je pars avec le handicap "t'y connais rien, potasse".
Sans compter que le gars qui est venu faire la mise en service était tellement au point et démonstratif qu'il était tout fier de montrer le mode "par défaut" et a laissé la consigne de l'ECS à 5°C, c'est donc pas avec lui que j'ai pu apprendre grand chose.
tu devrais déjà commencer par régler la température de la maison, perso j'ai suivi les recommandations de l'installateur Stiebel qui savait vraiment se qu'il disait par rapport au chauffagiste qui penses régler quelque chose avec 12 thermostats placé a 1m50 de haut avec une inertie de malade de la chape.
Donc ouvre déjà tous les thermostats à fond, comme c'est écrit dans la doc (enfin la mienne) comme Stiebel me l'a dit et comme on me la encore redit sur les salons. Ensuite t'attends 2 jours.
il avait régler une température de confort (température de départ aussi appelée) sur 21° et une courbe de chauffe sur 0.39. Dynamique de régulation sur 5.
avec les températures actuelles de 5 à 10°C et assez chaud la journée. Il faisait presque 25°C dans la maison.
j'ai descendu ma courbe de chauffe à 0.37 et la température de départ a 20°C. Car le samedi ou j'ai eu -2°C il a refait 25.5 °C dans la maison. Avec ces nouveaux réglages j'arrive à être vers 23.9 °C 23.7°C. J'ai pu bien régler car il avait pas de soleil pendant plus d'une semaine donc pas d'aide extérieur de chaleur ni le poêle en fonction.
Donc si t'as trop chaud à la mi saison (plus ou moins 10°C) comme maintenant tu descends la température de confort
si t'as trop chaud quand il fait 0 ou en dessous de 0 tu descend la courbe de chauffe
Pour l'ECS comme tu es à Fribourg penses au double tarif avec GroupE, ça chauffe une partie la nuit au tarif de nuit. Je monte pas plus que 46°C et ça chauffe quand ça retombe vers 44°C
Par contre je suis surpris que tu aies un ballon tampon dans ton installation, ça se fait plus avec des PAC modernes et performantes surtout avec chauffage au sol avec de l'inertie...