L'enclenchement pendant quelques minutes n'est par anormal. Surtout en l'absence d'un ballon tampon (les pacs à l'intérieur disposent normalement d'un petit ballon tampon, pour celles à l'extérieur il faut év. en installer un).
En effet, la PAC fait en sorte de garantir que la température de l'eau qui circule dans le circuit de chauffage reste à une température constante. Si t'as un ballon tampon, la PAC s'enclenche moins souvent, chauffe l'eau du ballon et attend que l'eau baisse en température. Sans ballon tampon elle s'allume constamment pour donner un petit coup de chauffage à l'eau de circulation.
S'agissant d'une PAC avec inverter, elle ne s'allume pas à pleine puissance à chaque fois, mais elle y va progressivement, en fournissant uniquement l'énergie nécessaire. Ce qui évite un usage prématuré du compresseur.
Quant au réglage de la température, 2 remarques :
1) Autre le réglage de la température, un autre facteur important est la courbe de chauffe, à savoir comment la PAC doit elle réagir pour garantir les 19 degrés dans la maison. La courbe de chauffe est un facteur de multiplication de température qui fait parti des réglages de la PAC et qui dépend de l'isolation de la maison.
Je fais un exemple concret : les pacs sont normalement programmées pour chauffer l'eau à 20 degrés lorsque à la température extérieure est de 20 degrés. Si la courbe de chauffe est de 0.5, cela signifie que pour chaque degré de température extérieure en moins, la PAC va augmenter la température dans le circuit de chauffage de 0.5 degrés. Et ainsi de suite.
Tu comprends facilement que ce facteur est tout autant important pour comprendre si la PAC fonctionne correctement. En effet, t'as bon a régler 19 degrés, mais si la courbe de chauffe est mal réglée, ta PAC commencera à beaucoup travailler même lorsque à l'extérieur il ne fait que 10 degrés.
2) les thermostat sont inutiles avec une pac. En effet, ces derniers fonctionnent en modalité on/off. Autrement dit, soit ils sont complètement ouverts et l'eau circule à 100%, soit ils sont fermés. Ainsi, en réglant la température à 22 degrés, ils continuent d'être ouverts, ce qui a comme conséquence que l'eau circule toujours dans tout le circuit. Si par contre t'a réglés la température de la PAC à 19 degrés, tu ne va jamais atteindre 22 dans les pieces (enfin, cela dépend aussi du réglage de ta courbe de chauffe) et les thermostats continueront de laisser l'eau circuler.
Plus l'eau circule partout, plus vite elle se refroidit et plus souvent ta PAC devra intervenir pour garder constante la température dans le circuit.
Autrement dit, à mon avis, rien d'anormal. Mais c'est quand même. bien que tu fasses vérifier le niveau de gaz.
J'espère avoir pu t'eclairer quelque peu.