Salut,
Probablement...
Ton mitigeur thermostatique est mal réglé ou en panne.
Le mitigeur sert à fournir de l'eau chaude mitigée réglé à 55°C chez moi, environ 47-50°C au robinet. Il régule l'ECS et sert aussi de sécurité, si l'eau froide fait défaut le débit se réduit. Le mitigeur réduit le risque de brûlure en effectuant un pré-mélange ou un arrêt en cas de défaut d'eau froide.
La limite haute des boilers solaires est généralement vers 80°C c'est la limite de la tenue des joints. A 75°C c'est beaucoup, selon la position de la sonde, le haut du boiler peut facilement dépasser les 80°C. Faudrait baisser la consigne du boiler solaire (65°C chez moi) avec comme ennui un départ en surchauffe du champs solaire plus fréquent si le volume du boiler est de taille normale.
En plus certain mitigeurs imposent une différence de l'eau chaude et de l'eau mitigée de 10°. Donc un boiler à 75°C c'est beaucoup ce qui impose en général une eau mitigée à 65° et la c'est carrément de la folie et dangereux.
Faudrait juste passer 5 secondes à voir quel est le matos monté et ne pas trop déconner dans les réglages.