Baisse début eau chaude avec panneau thermique
Publié : ven. 24 juin 2016 21:40
par thierry1984
Hello
Actuellement qu il fait très chaud lorsque je tire de l eau chaude à mon robinet les premier litre sorte normal mais super chaud et ensuite j ai une grosse perte de débit avec de l eau tjs aussi chaude. Mon eau chaude est chauffée au thermique solaire et lorsque je regarde la température elle est à passé 75 degré d après la sonde ce qui me paraît énorme
De quoi est ce que ça pourrait venir
Merci d avance
Re: Baisse début eau chaude avec panneau thermique
Publié : jeu. 30 juin 2016 13:40
par PFB
Salut,
Probablement...
Ton mitigeur thermostatique est mal réglé ou en panne.
Le mitigeur sert à fournir de l'eau chaude mitigée réglé à 55°C chez moi, environ 47-50°C au robinet. Il régule l'ECS et sert aussi de sécurité, si l'eau froide fait défaut le débit se réduit. Le mitigeur réduit le risque de brûlure en effectuant un pré-mélange ou un arrêt en cas de défaut d'eau froide.
La limite haute des boilers solaires est généralement vers 80°C c'est la limite de la tenue des joints. A 75°C c'est beaucoup, selon la position de la sonde, le haut du boiler peut facilement dépasser les 80°C. Faudrait baisser la consigne du boiler solaire (65°C chez moi) avec comme ennui un départ en surchauffe du champs solaire plus fréquent si le volume du boiler est de taille normale.
En plus certain mitigeurs imposent une différence de l'eau chaude et de l'eau mitigée de 10°. Donc un boiler à 75°C c'est beaucoup ce qui impose en général une eau mitigée à 65° et la c'est carrément de la folie et dangereux.
Faudrait juste passer 5 secondes à voir quel est le matos monté et ne pas trop déconner dans les réglages.
PFB
Re: Baisse début eau chaude avec panneau thermique
Publié : ven. 1 juil. 2016 11:14
par thierry1984
ma consigne est a 49.5 degres
Re: Baisse début eau chaude avec panneau thermique
Publié : sam. 2 juil. 2016 21:10
par birdy
49.5 c'est la consigne de la PAC, lorsque le solaire ne peut pas assez chauffer l'eau
Re: Baisse début eau chaude avec panneau thermique
Publié : dim. 3 juil. 2016 08:42
par thierry1984
ok mais sais tu comment je peux contrôler la température de mon eau thermique. ou ai je un problème avec mon système?
merci d'avance