Page 1 sur 2

Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : sam. 30 mars 2019 19:15
par Dracula
Bonjour,
Lorsque les maçons ont coulé la dalle supérieure du rez-de-chaussée, ils ont oublié de poser le canal d'évacuation de la hotte de la cuisine.
L'architecte me dit qu'il est impossible de corriger la dalle, et me propose un canal d'évacuation intégré dans un faux-plafond partiel, donc non intégré comme prévu. Quels sont mes droits dans ce cas précis ? Ai-je droit à une moins-value ?
Est-il vraiment impossible de découper partiellement la dalle afin d'y installer le canal d'air qui était initialement prévu ?
Merci pour vos réponses et vos suggestions.

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : dim. 31 mars 2019 11:37
par PFB
Dracula a écrit :
sam. 30 mars 2019 19:15
Lorsque les maçons ont coulé la dalle supérieure du rez-de-chaussée, ils ont oublié de poser le canal d'évacuation de la hotte de la cuisine.
Ah? zut, et qui vérifie ce que font les bras cassés?
Dracula a écrit :
sam. 30 mars 2019 19:15
L'architecte me dit qu'il est impossible de corriger la dalle, et me propose un canal d'évacuation intégré dans un faux-plafond partiel, donc non intégré comme prévu.
A voilà un coupable. L'architecte c'est ton répondant dans la construction, c'est lui qui devrait courir jour et nuit sur le chantier pour que tout se passe bien.
Dracula a écrit :
sam. 30 mars 2019 19:15
Quels sont mes droits dans ce cas précis ? Ai-je droit à une moins-value ?


Cela me semble logique. Tu vires tout le monde et t'engages des gens compétents.

PFB

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : lun. 1 avr. 2019 09:51
par knarf68
Je ne crois pas q'il soit possible de mettre une gaine dans une dalle après-coup. J'ai mon évacuation de hotte dans un faux plafond et cela ne pose pas de problèmes. Tu peux toujours demander une moins value....

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : dim. 7 avr. 2019 01:47
par Dracula
Merci pour vos réponses.
Donc, finalement, un faux plafond sera intégré pour le canal de la hotte...

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : mar. 14 mai 2019 21:31
par fredoblanc
Bonjour,

c'est ce que nous avons choisis en premier choix pour notre construction. La dalle étant déjà bardée de conduits électriques, de tuyaux sanitaires et de tuyaux de chauffage, faire passer le conduit au dessus des meubles de la cuisine, bien caché par une finition à fleur des buffets nous a convenu à merveille. Cela me parait même être un plus pour l'entretien, non?

Enfin, si la hotte est au dessus d'un ilot, c'est vrai que c'est moins esthétique dans ce cas ^^'

Belle journée.

Fred

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : jeu. 16 mai 2019 08:00
par Loulou-ing
L'architecte fautif pour non contrôle
Entreprise fautive pour mauvaise exécution des plans..

Percement oui c'est possible mais uniquement si c'est pour traverser la dalle. Par contre faire le long dans une dalle, non.

Il y a toujours la possibilité de passer dans la dalle béton, ensuite canal plat sur la dalle, le canal serait intégré dans l'isolation et la chape.
Par contre petit pont pour les bruits, mais ça n'est pas pire qu'un faux plafond et éventuellement le cuisiniste qui ne voudrai pas prendre la garantie par rapport au débit d'air sortant.

Salutations.

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : ven. 16 août 2019 09:39
par kestral
Ou une hotte à filtres à charbon, comme dans les maisons Minerges ++ABCD, pas de conduites pour d'évidentes raisons d'isolation.

Avec une dalle en bois, j'ai pas pu mettre autre chose qu'une hotte à filtres pour la hotte sur l'ilot, et pis au final ça ne sent pas plus le poisson qu'autre chose le vendredi.

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : lun. 19 août 2019 10:35
par knarf68
kestral a écrit :
ven. 16 août 2019 09:39
Ou une hotte à filtres à charbon, comme dans les maisons Minerges ++ABCD, pas de conduites pour d'évidentes raisons d'isolation.

Avec une dalle en bois, j'ai pas pu mettre autre chose qu'une hotte à filtres pour la hotte sur l'ilot, et pis au final ça ne sent pas plus le poisson qu'autre chose le vendredi.
J'ai aussi une dalle en bois mais j'ai quand même une hotte à évacuation.... par contre on a fait un faux plafond pour cacher la misère...
La hotte, le conduit d'évacuation, l'évacuation des douches de l'étage, les luminaire et les HP et le gaines associées....

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : mer. 21 août 2019 07:59
par kestral
knarf68 a écrit :
lun. 19 août 2019 10:35
kestral a écrit :
ven. 16 août 2019 09:39
Ou une hotte à filtres à charbon, comme dans les maisons Minerges ++ABCD, pas de conduites pour d'évidentes raisons d'isolation.

Avec une dalle en bois, j'ai pas pu mettre autre chose qu'une hotte à filtres pour la hotte sur l'ilot, et pis au final ça ne sent pas plus le poisson qu'autre chose le vendredi.
J'ai aussi une dalle en bois mais j'ai quand même une hotte à évacuation.... par contre on a fait un faux plafond pour cacher la misère...
La hotte, le conduit d'évacuation, l'évacuation des douches de l'étage, les luminaire et les HP et le gaines associées....
Avec la hotte à filtre, on a pu garder la dalle brute du coup du notre côté, ça donne un chouette aspect

Re: Canal d'évacuation de la hotte oublié, dalle coulée.

Publié : ven. 25 oct. 2019 00:20
par Kitty88
Avec la hotte à filtre, on a pu garder la dalle brute du coup du notre côté, ça donne un chouette aspect
Bonjour kestral, ta dalle en bois est restée brut c'est ça? Tu aurais une photo? Du coup tu n'as pas de chauffage au sol? Merci d'avance de ton retour