Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Règles du forum
Ce forum est réservé aux questions et discussions sur la tranformation et la rénovation
birdy
Messages : 1222
Inscription : lun. 3 oct. 2011 11:30
Pays : Suisse
Type de projet : Aucun
architecte : Grande entreprise générale
Date estimée de remise des clés : 02 mai 2014
Description du projet : Pas de projet actuellement, mis à part terminer les travaux extérieurs de notre maison construite en 2014.
Ensuite: gagner au loto, acheter une maison plus grande, une voiture plus grande. Etre triste. Tout revendre. Etre heureux.
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : Canton de Fribourg

Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar birdy » jeu. 26 janv. 2017 15:16

Bonjour,

Si on désire faire des appartements dans une maison individuelle, chaque appartement doit constituer une compartiment coupe-feu EI30. (Et créer une cage d'escalier (ei60icb)

Dans le cas d'une maisons avec un plancher bois. Est-ce compliqué d'atteindre cette norme EI30 ? Avez-vous de l'expérience là-dedans ?

Merci d'avance
Une maison c'est bien, un foyer c'est mieux

jo78
Messages : 140
Inscription : mer. 3 déc. 2014 14:57
Pays : Suisse
Type de projet : Rénovation
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar jo78 » ven. 27 janv. 2017 06:58

Nous avons eu le cas entre une écurie ( qui est notre garage maintenant) et la grange (appartement). Le plancher de la grange était en bois à cet endroit. Nous avons mis des plaques de fermacell sous les solives.
http://www.fermacell.ch/fr/docs/2Cf_Rev ... ti_feu.pdf

birdy
Messages : 1222
Inscription : lun. 3 oct. 2011 11:30
Pays : Suisse
Type de projet : Aucun
architecte : Grande entreprise générale
Date estimée de remise des clés : 02 mai 2014
Description du projet : Pas de projet actuellement, mis à part terminer les travaux extérieurs de notre maison construite en 2014.
Ensuite: gagner au loto, acheter une maison plus grande, une voiture plus grande. Etre triste. Tout revendre. Etre heureux.
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : Canton de Fribourg

Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar birdy » ven. 10 févr. 2017 13:04

Bonjour,

Sur un projet j'ai des solives de 140x140mm environ, partiellement appartente, espacés de 40 à 45cm dans un cas, et 70 à 75cm dans une autre pièces.

Je dois rendre ce plafond antifeu EI30. Que faire au mieux ?
IMG_6512.JPG
IMG_6512.JPG (24.51 Kio) Consulté 8737 fois
Une maison c'est bien, un foyer c'est mieux

jo78
Messages : 140
Inscription : mer. 3 déc. 2014 14:57
Pays : Suisse
Type de projet : Rénovation
Type d'utilisateur: : Particulier

Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar jo78 » ven. 10 févr. 2017 14:42

je visserai simplement des plaques de fermacell 15 mm sous les solives. Attention les joints doivent être collés.
Si vous voulez éviter l'effet caisse de résonnance, voir si il est possible de mettre de la laine de roche entre les solives avnt de mettre le fermacell

knarf68
Messages : 1328
Inscription : lun. 10 févr. 2014 20:19
Pays : Suisse
Lieu du projet : St-Cergue
Type de projet : Construction
EG/Architecte : Sous Ton Toit :(
Budget : 730'000+50K...
Date estimée de remise des clés : 01 août 2016
Description du projet : Démolition/reconstruction d'un petit chalet en habitation principale en ossature bois

Début des travaux: mi-mai 2015 - fin.... en retard
Type d'utilisateur: : Particulier
Contact :

Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar knarf68 » ven. 10 févr. 2017 16:19

dommage de perdre de vue ces belles poutres apparentes.... un bon décapage pour leurs donner un aspect naturel et c'est tip-top...


birdy
Messages : 1222
Inscription : lun. 3 oct. 2011 11:30
Pays : Suisse
Type de projet : Aucun
architecte : Grande entreprise générale
Date estimée de remise des clés : 02 mai 2014
Description du projet : Pas de projet actuellement, mis à part terminer les travaux extérieurs de notre maison construite en 2014.
Ensuite: gagner au loto, acheter une maison plus grande, une voiture plus grande. Etre triste. Tout revendre. Etre heureux.
Type d'utilisateur: : Particulier
Localisation : Canton de Fribourg

Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30

Messagepar birdy » ven. 10 févr. 2017 16:31

Pour avoir des poutres apparentes aux normes antifeu EI :) 30 il faut qu'elle fasse 120x200mm malheureusement
Une maison c'est bien, un foyer c'est mieux


Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités

 

 