Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : jeu. 26 janv. 2017 15:16
par birdy
Bonjour,
Si on désire faire des appartements dans une maison individuelle, chaque appartement doit constituer une compartiment coupe-feu EI30. (Et créer une cage d'escalier (ei60icb)
Dans le cas d'une maisons avec un plancher bois. Est-ce compliqué d'atteindre cette norme EI30 ? Avez-vous de l'expérience là-dedans ?
Merci d'avance
Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : ven. 27 janv. 2017 06:58
par jo78
Nous avons eu le cas entre une écurie ( qui est notre garage maintenant) et la grange (appartement). Le plancher de la grange était en bois à cet endroit. Nous avons mis des plaques de fermacell sous les solives.
http://www.fermacell.ch/fr/docs/2Cf_Rev ... ti_feu.pdf
Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : ven. 10 févr. 2017 13:04
par birdy
Bonjour,
Sur un projet j'ai des solives de 140x140mm environ, partiellement appartente, espacés de 40 à 45cm dans un cas, et 70 à 75cm dans une autre pièces.
Je dois rendre ce plafond antifeu EI30. Que faire au mieux ?

- IMG_6512.JPG (24.51 Kio) Consulté 10461 fois
Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : ven. 10 févr. 2017 14:42
par jo78
je visserai simplement des plaques de fermacell 15 mm sous les solives. Attention les joints doivent être collés.
Si vous voulez éviter l'effet caisse de résonnance, voir si il est possible de mettre de la laine de roche entre les solives avnt de mettre le fermacell
Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : ven. 10 févr. 2017 16:19
par knarf68
dommage de perdre de vue ces belles poutres apparentes.... un bon décapage pour leurs donner un aspect naturel et c'est tip-top...
Re: Compartimenter une maison en appartements selon norme incendie Ei30
Publié : ven. 10 févr. 2017 16:31
par birdy
Pour avoir des poutres apparentes aux normes antifeu EI

30 il faut qu'elle fasse 120x200mm malheureusement