Hello la compagnie
j'ai quelques petites questions sur les normes actuelles électrique.

Pour rappel je rénove un chalet de 1963 qui a eu le contrôle OIBT en 2016, donc prises et interrupteur d'époque ( prises sans câble de mise a terre )

première question :

dans la salle de bains il y a une prise à côté d'un lavabo ( voir photo )
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... tecker.jpg

si je remplace cette prise , dois je la remplacer par une prise avec un FI ou le FI peux se trouver sur le tableau ?
je n'ai pas encore regarder si il y avais une mise à terre ou simplement la phase et le neutre.
a savoir que c'est actuellement un tableau avec fusible qui se visse , mais la rénovation du tableau va être faite par un pro pour remplacer le fusibles par des disjoncteurs

seconde question

je vais remplacer deux interrupteurs extérieurs et un dans le garage
les deux extérieur sont aux contact des éléments , donc prise avec FI ou prévues pour l'extérieur ?
même cas de figure pour le garage ?
mais lui est protégé des éléments mais le garage n'est pas isolé donc peut être plus humide

je vous remercie pour vos réponse

A++

Luc

Re: Renovation électrique

Publié : lun. 1 juin 2020 12:04
par PFB
LuckyVS a écrit :
ven. 29 mai 2020 17:48
si je remplace cette prise , dois je la remplacer par une prise avec un FI ou le FI peux se trouver sur le tableau ?
Salut,

Je te conseille d'installer une prise SIDOS dans ta salle de bains et dans ton garage. Cela te permet d'améliorer un peu la sécurité sans devoir tout assainir.

Les dispositifs à courant de défaut DDR ou FI n'imposent pas de pôle de Terre, mais un conducteur de protection, car un FI ou un DDR ça fonctionne aussi en orbite terrestre, sur un bateau, voir même en avion. C'est une différence de courant qui actionne la manœuvre de déclenchement.

Les fusibles à vis sont éternels, les dispositifs disjoncteurs sont chers et moyennement fiables (à changer périodiquement (10ans), personne ne le fait et sa crame..... )

Le contrôle OIBT c'est bien, mais il y a deux paramètres importants qui souvent ne sont pas connus et qualitativement important mis à part la paperasserie, les tracas administratifs et les règlements "pompe fric".

C'est le courant de court-circuit de chaque point de distribution et la qualité de l'isolation électrique du système.

PFB

Re: Renovation électrique

Publié : mer. 3 juin 2020 09:59
par LuckyVS
PFB a écrit :
lun. 1 juin 2020 12:04
LuckyVS a écrit :
ven. 29 mai 2020 17:48
si je remplace cette prise , dois je la remplacer par une prise avec un FI ou le FI peux se trouver sur le tableau ?
Salut,

Je te conseille d'installer une prise SIDOS dans ta salle de bains et dans ton garage. Cela te permet d'améliorer un peu la sécurité sans devoir tout assainir.

Les dispositifs à courant de défaut DDR ou FI n'imposent pas de pôle de Terre, mais un conducteur de protection, car un FI ou un DDR ça fonctionne aussi en orbite terrestre, sur un bateau, voir même en avion. C'est une différence de courant qui actionne la manœuvre de déclenchement.

Les fusibles à vis sont éternels, les dispositifs disjoncteurs sont chers et moyennement fiables (à changer périodiquement (10ans), personne ne le fait et sa crame..... )

Le contrôle OIBT c'est bien, mais il y a deux paramètres importants qui souvent ne sont pas connus et qualitativement important mis à part la paperasserie, les tracas administratifs et les règlements "pompe fric".

C'est le courant de court-circuit de chaque point de distribution et la qualité de l'isolation électrique du système.

PFB
Merci PFB pour ta réponse